Ho provveduto ad ampliare la voce e ritengo che sia sufficientemente completa (eventualmente aggiungere immagini o disegni)perciò ho eliminato il template voce da aiutare.--Cluster.One 15:08, 9 nov 2006 (CET)
minimo livello olio
modificaSecondo me il minimo livello olio andrebbe tolto o rivisto. Nei trasformatori che montano il Buchholz si monta nella stragrande maggioranza dei casi anche un livello di olio con i contatti, il quale per ovvie ragioni geometriche interviene, in caso di perdita di olio, prima del Buchholz. E' vero che se il livello dell'olio diminuisce ed il termometro non interviene(??) il relé disconnette la macchina ma nella pratica questo è un evento rarissimo.
Sezione lettura guasti - rimozione di una frase
modificaHo rimosso la frase "Per distinguere la gravità dell'evento bisogna valutare, tramite le spie in vetro, se il moto delle bollicine è modesto o meno e quindi guasto lieve, oppure se è vigoroso o più e quindi guasto grave" perchè questa affermazione farebbe presupporre:
1) che il relè Buchholz sia una protezione per osservare in tempo reale il verificarsi o l'evoluzione di un guasto al trasformatore attraverso le due finestrelle di osservazione;
2) la presenza di un operatore per un tempo considerevole che osservi il moto delle bollicine, dimenticando che il relè Bucholz è installato in prossimità di componenti elettrici ad alta/altissima tensione. La presenza di un operatore durante il funzionamento dell'impianto non è possibile, a meno che non si metta a repentaglio la vita dell'operatore.
Lo scopo di questa protezione è quello di intervenire automaticamente in caso di guasto grave o di accumulare i gas in caso di problema degenerativo per la successiva analisi gascromatografica. Quindi, anche ipotizzando la possibilità di presenza di un operatore, nel caso di guasto grave l'operatore non può essere presente a osservare dalla finestrella di vetro perchè questo presupporrebbe capacità predittive del guasto grave. Nel caso di problema degenerativo la formazione delle bollicine non è facilmente osservabile perchè puo' avvenire in tempi molto lunghi, ore, giorni, settimane. --Egidio24 (msg) 10:57, 12 giu 2022 (CEST)